Branchement Ultraheat
Branchement Ultraheat
2ème dossier en cours pour moi, je vous en demande beaucoup
J'ai monté ma résistance ultraheat dans mon chauffage Truma. Il me reste à le brancher dans le tableau.
Normalement je vois comment faire mais si les électriciens du coin peuvent me confirmer, ça me rassurera.
Voilà mon tableau.
Le courant extérieur de la caravane arrive par le câble blanc en bas à droite et donc rentre dans le dernier domino de droite.
Je pensais brancher ma phase et mon neutre sur le haut du domino de droite pour récupérer le courant et l'envoyer dans mon nouveau disjoncteur à droite qui servira uniquement à l'ultra heat. Et je relierais bien évidement ma terre au domino correspondant.
Et du coup je brancherai mon ultraheat en haut de mon disjoncteur.
Est ce que c'est bon ou il faut que je passe impérativement par le disjoncteur déjà existant à gauche ?
Merci d'avance
J'ai monté ma résistance ultraheat dans mon chauffage Truma. Il me reste à le brancher dans le tableau.
Normalement je vois comment faire mais si les électriciens du coin peuvent me confirmer, ça me rassurera.
Voilà mon tableau.
Le courant extérieur de la caravane arrive par le câble blanc en bas à droite et donc rentre dans le dernier domino de droite.
Je pensais brancher ma phase et mon neutre sur le haut du domino de droite pour récupérer le courant et l'envoyer dans mon nouveau disjoncteur à droite qui servira uniquement à l'ultra heat. Et je relierais bien évidement ma terre au domino correspondant.
Et du coup je brancherai mon ultraheat en haut de mon disjoncteur.
Est ce que c'est bon ou il faut que je passe impérativement par le disjoncteur déjà existant à gauche ?
Merci d'avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Hibernatus76
- Administrateur
- Messages : 2930
- Enregistré le : 10 févr. 2011, 13:08
- Pays : France
- Localisation : Haute normandie
- Pays :
France (fr)
Re: Branchement Ultraheat
Bonjour
Je suis d'accord sur l'idée, mais comme le diable se cache dans les détails, il me semble que dans les règles de l'art, on branche les sources de courant en HAUT du disjoncteur et on branche les récepteurs (lampes, radiateurs, moteurs) en BAS du disjoncteur.
Je suis d'accord sur l'idée, mais comme le diable se cache dans les détails, il me semble que dans les règles de l'art, on branche les sources de courant en HAUT du disjoncteur et on branche les récepteurs (lampes, radiateurs, moteurs) en BAS du disjoncteur.
Burstner Amara 400ts luxus + Auvent treffer Mini de chez Obelink
Tractrice 508 160cv Bte 8 auto
Re: Branchement Ultraheat
Oui Hibernatus76 bonne remarque, c'est ce que j'avais vu aussi sur un tuto. Mais sur mon disjoncteur de gauche celui d'origine de la cara, c'est l'inverse. La source rentre en bas et les appareils (prises de courant etc) sortent en haut. Peut être que c'est la règle en Allemagne ?
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Denis29
- Caravanier averti
- Messages : 628
- Enregistré le : 24 sept. 2014, 15:52
- Pays : France
- Localisation : Bretagne/Finistère
- Pays :
France (fr)
Re: Branchement Ultraheat
Bonjour ,
Est ce que c'est bon ou il faut que je passe impérativement par le disjoncteur déjà existant à gauche ?
Oui c'est bon et même plus logique , le disjoncteur de gauche doit vraisemblablement être utilisé pour les prises de courant .
Il faut raccorder l'alimentation en haut du disjoncteur et le départ en bas .
Norme NF C 15-100 : c'est usuellement alim par le haut pour les dispositifs de protection (absolument toujours par le haut pour le Disjoncteur de Branchement)
... l'alim par le bas est toléré à l'absolue condition d'utiliser un système de signalisation à l'intérieur du tableau de répartition, capot ouvert, afin de signaler
les connexions sous tensions après ouverture du circuit concerné.
Est ce que c'est bon ou il faut que je passe impérativement par le disjoncteur déjà existant à gauche ?
Oui c'est bon et même plus logique , le disjoncteur de gauche doit vraisemblablement être utilisé pour les prises de courant .
Il faut raccorder l'alimentation en haut du disjoncteur et le départ en bas .
Norme NF C 15-100 : c'est usuellement alim par le haut pour les dispositifs de protection (absolument toujours par le haut pour le Disjoncteur de Branchement)
... l'alim par le bas est toléré à l'absolue condition d'utiliser un système de signalisation à l'intérieur du tableau de répartition, capot ouvert, afin de signaler
les connexions sous tensions après ouverture du circuit concerné.
Honda CRV / Knaus Südwind 500 EU
Re: Branchement Ultraheat
OK merci bien Denis, du coup je vais faire ça, brancher la source de courant qui viendra du domino en haut et mon ultraheat en bas.
Et si tout va bien rien ne brule .
Et si tout va bien rien ne brule .
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- ajpm29
- Atteint de caravanïte aïgue
- Messages : 407
- Enregistré le : 12 sept. 2012, 21:48
- Pays : France
- Localisation : Brest
- Pays :
France (fr)
Re: Branchement Ultraheat
Bonjour
Tout à fait d'accord : arrivée en haut-départs en bas.
Un petit site au top : https://schema-electrique.net/.
On y trouve tout ou presque.
Tout à fait d'accord : arrivée en haut-départs en bas.
Un petit site au top : https://schema-electrique.net/.
On y trouve tout ou presque.
ajpm29-KOLEOS 4*2
La Mancelle Elegance 490 SA- Auvent gonflable KAMPA 390
- Caramatic34
- Caravanier confirmé
- Messages : 3820
- Enregistré le : 19 mai 2016, 17:23
- Pays : France, Cholet (49)
- Pays :
France (fr) - Contact :
Re: Branchement Ultraheat
Ah les marchands de caravanes... Ils n'en font parfois qu'à leur tête mais toujours par soucis économique !
Dans les règles européennes, l'arrivée 230V arrive TOUJOURS par le haut du disjoncteur pour ressortir en bas. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour que ce disjoncteur fonctionne correctement.
Dans ton cas et selon ta question, il faut bien sûr reprendre l'arrivée 230v sur les premiers posés pour la câbler sur le disjoncteur que tu as rajouté.
Il serait même recommandé de rajouter sur l'ensemble du réseau, un différentiel 30mA pour être serein. Les parties métalliques étant nombreuses sur une caravane, ce n'est jamais de trop ! Ne jamais faire confiance dans les bornes des campings !
Dans les règles européennes, l'arrivée 230V arrive TOUJOURS par le haut du disjoncteur pour ressortir en bas. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour que ce disjoncteur fonctionne correctement.
Dans ton cas et selon ta question, il faut bien sûr reprendre l'arrivée 230v sur les premiers posés pour la câbler sur le disjoncteur que tu as rajouté.
Il serait même recommandé de rajouter sur l'ensemble du réseau, un différentiel 30mA pour être serein. Les parties métalliques étant nombreuses sur une caravane, ce n'est jamais de trop ! Ne jamais faire confiance dans les bornes des campings !
L'alcool ne résout pas tous les problèmes... Quoiqu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
Plus d'info sur Esterel pliantes... https://esterigipliante.forumactif.org
Re: Branchement Ultraheat
Cool vous me rassurez tous. J'étais bien partis alors !
Caramatic, pour le différentiel j'avais vu ça, mais il faudrait que je le mette ou et comment le câbler ?
Caramatic, pour le différentiel j'avais vu ça, mais il faudrait que je le mette ou et comment le câbler ?
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Caramatic34
- Caravanier confirmé
- Messages : 3820
- Enregistré le : 19 mai 2016, 17:23
- Pays : France, Cholet (49)
- Pays :
France (fr) - Contact :
Re: Branchement Ultraheat
Le différentiel est à poser dans ton coffret, généralement complètement à gauche (en poussant les deux existants) et en le câblant en tête d'alimentation.
Soit - Arrivée 230v => Différentiel (bornes du haut) => Bornes du bas diff vers disjoncteurs bornes du haut => Bornes du bas disjoncteurs vers utilisation
Soit - Arrivée 230v => Différentiel (bornes du haut) => Bornes du bas diff vers disjoncteurs bornes du haut => Bornes du bas disjoncteurs vers utilisation
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
L'alcool ne résout pas tous les problèmes... Quoiqu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
Plus d'info sur Esterel pliantes... https://esterigipliante.forumactif.org
Re: Branchement Ultraheat
Ah OK c'est plutôt simple ! Donc selon toi sur mon disjoncteur d'origine a gauche sur la photo, je laisse comme ça ou j'inverse tous les câbles et respectant bien haut et bas ?
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
Re: Branchement Ultraheat
Et sur ton schéma il n'y a pas la terre, donc je suppose que je peux la laisser là où elle se trouve dans les dominos ?
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Caramatic34
- Caravanier confirmé
- Messages : 3820
- Enregistré le : 19 mai 2016, 17:23
- Pays : France, Cholet (49)
- Pays :
France (fr) - Contact :
Re: Branchement Ultraheat
La terre est câblée sur le châssis et sur les appareils ménagers mais jamais sur un disjoncteur. Tu n'as donc rien à rajouter ou à toucher de ce côté.
Si tu peux remettre les choses dans le bon sens c'est mieux.
Modifié en dernier par Caramatic34 le 08 mai 2021, 06:48, modifié 1 fois.
L'alcool ne résout pas tous les problèmes... Quoiqu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
Plus d'info sur Esterel pliantes... https://esterigipliante.forumactif.org
Re: Branchement Ultraheat
D'accord. Je vais laisser passer le week-end de l'ascension et notre première sortie et ensuite je m'attelerais à ça.
J'hesitais à remettre dans le bon sens au cas où c'était un disjoncteur allemand et que pour eux c'était le bon sens.
Merci pour toutes ces infos, j'adore bricoler et la tu m'apprends pas mal de choses en élec
J'hesitais à remettre dans le bon sens au cas où c'était un disjoncteur allemand et que pour eux c'était le bon sens.
Merci pour toutes ces infos, j'adore bricoler et la tu m'apprends pas mal de choses en élec
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
Re: Branchement Ultraheat
Victoire ! L'ultra heat fonctionne nickel. Reste à trouver une place pour la commande, mais ça c'est de la rigolade. Entre le montage et le branchement, c'était assez rapide.
Voilà mon branchement pour ceux que ça interesse
Il me restera plus tard à installer le différentiel 30Ma et le tableau sera nickel. Je ferais un post.
Si certains on besoin d'info sur le montage de l'ultra heat n'hésitez pas.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mes interrogations, sans eux, ce ne serait pas finit
Voilà mon branchement pour ceux que ça interesse
Il me restera plus tard à installer le différentiel 30Ma et le tableau sera nickel. Je ferais un post.
Si certains on besoin d'info sur le montage de l'ultra heat n'hésitez pas.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mes interrogations, sans eux, ce ne serait pas finit
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
Re: Branchement Ultraheat
Par contre Caramatic, quand je vais tout remettre dans le bon sens, as tu remarqué que sur le disjoncteur d'origine, le neutre est à droite ?
Il me semblais que le neutre était toujours à gauche sur les disjoncteurs ? Faut il que je mette un disjoncteur plus récent pour être sur ? Ou faut il que je laisse bien le neutre à droite sur celui ci ?
Il me semblais que le neutre était toujours à gauche sur les disjoncteurs ? Faut il que je mette un disjoncteur plus récent pour être sur ? Ou faut il que je laisse bien le neutre à droite sur celui ci ?
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Caramatic34
- Caravanier confirmé
- Messages : 3820
- Enregistré le : 19 mai 2016, 17:23
- Pays : France, Cholet (49)
- Pays :
France (fr) - Contact :
Re: Branchement Ultraheat
Tu laisses comme c'est, tu inverses juste le haut et le bas... Encore mieux, tu le remplaces par un équivalent de même marque que celui que tu as acheté et tu es sûr que tu es normalisé... Vu le prix d'un module, ça ne vaut pas le coup de s'en priver !
L'alcool ne résout pas tous les problèmes... Quoiqu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
Plus d'info sur Esterel pliantes... https://esterigipliante.forumactif.org
Re: Branchement Ultraheat
Oui c'est ce que je me disais de le remplacer ce serait pas mal. Par contre comment ça se fait que celui ci est un double ? Il n'y a pas grand chose de marqué dessus à part la marque "Mline", donc je ne sais pas trop l'amperage et pourquoi c'est un double et pas un simple comme j'ai pris.
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
Re: Branchement Ultraheat
Vu les chiffres écris dessus tu sauras sûrement me dire ce que c'est. Moi ça me parle pas
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014
- Caramatic34
- Caravanier confirmé
- Messages : 3820
- Enregistré le : 19 mai 2016, 17:23
- Pays : France, Cholet (49)
- Pays :
France (fr) - Contact :
Re: Branchement Ultraheat
C'est un vieux modèle... Je ne connais pas la marque Mline et je n'arrive pas à lire les autres inscriptions... Tu mets le même que le nouveau ou un C20 max, en principe, tu es limité à 10 Ampères dans les campings mais il arrive souvent que la borne délivre le max.
L'alcool ne résout pas tous les problèmes... Quoiqu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
Plus d'info sur Esterel pliantes... https://esterigipliante.forumactif.org
Re: Branchement Ultraheat
ok je vais faire ça.
Mais quelle est la différence entre un disjoncteur simple comme j'ai mis pour l'ultraheat, et un double comme celui d'origine pour les prises? car il existe les deux pour le c20
Mais quelle est la différence entre un disjoncteur simple comme j'ai mis pour l'ultraheat, et un double comme celui d'origine pour les prises? car il existe les deux pour le c20
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Hobby 460 Ufe La Vita Bionda de 2011 / Scénic dci 130 de 2014