Promis aprés j'arrette

vu que de toute façon on est d'accord sur le briquet on va pas revenir là dessus......
Mais pour ce qui est des raccord à olives... re-faux!!!
Tous les types de raccord dit "à sec" (sans joint et donc métal sur métal (qui est souvent du laiton d'ailleur )ont des couples de serrages à respecter qui sont trés strictes!!! et si tu les forces au delà de leur tolérances (qui est assez faible (40Nm pour un raccord conique diam20 (calcules pour une petite olive diam8...))) tu risques de fendre l'olive ou l'écrou (le laiton est trés "tendre"...).
Je sais, tu va me dire qu'aucun plombier professionnel n'utilise de clé dynamométrique ...
ben, c'est pas des professionel mais des gouniafiers......
Il y sont tenu par leur charte ( type pgn ou pgp) (tous comme de vérifier leur instal à la bombe moussante ). et sont de plus en plus nombreux à respecter ces consignes...
parcequ'une fuite d'eau c'est génant mais une fuite de gaz ça fait des morts....

: et quand ta responsabilité est engagé sur ce type d'installation, t'as plutôt intéré à etre irreprochable car les experts en cas d'accidents sont trés fins et savent vite voir d'ou est venu la fuite....
j'ai été gazier (si-si ç existe vraiment comme métier

) pendant 13 ans et tu peux me faire confiance......
ps : maintenant je suis éléctricien et j'utilise un multimétre ou un "détex"et même constat ceux qui le font pas c'est des gouniafiers

....
Bon j'arréte parceque là c'est moi qui: